23.06.2017, 16:49
|
|
Участник форума
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 271
С нами:
10328735
Репутация:
0
|
|
Доброго времени суток, проблема заключается в следующем, пытаюсь настроить автоматическое выключение серверов при отключении электроэнергии, через UPS, стоят у меня APC Smart-UPS 1000, ставлю ПО PowerChute Business Edition и на серверах с win ser 2008r2 все нормально настраиваю, а вот на сервере с win ser 2012r2 ПО не определяет UPS, стал разбираться, а в диспетчере устройств даже раздела батареи нет. Т.е. сервер UPS не видит, что можно сделать?
|
|
|

23.06.2017, 18:59
|
|
Новичок
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 0
С нами:
4987982
Репутация:
0
|
|
У меня такие UPS по Com-порту работают. Как-то USB я не особо доверяю, в данном конкретном случае.
Может и у вас так-же ?
А com по умолчанию бывает отключенным.
И об этом часто забывается.
Как вариант - com занят другой программой.
В исправности ИБП и кабеля вы уверены ?
Если тут всё в порядке. То логи смотреть.
|
|
|

23.06.2017, 22:00
|
|
Участник форума
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 271
С нами:
10328735
Репутация:
0
|
|
starwanderer написал(а):
У меня такие UPS по Com-порту работают. Как-то USB я не особо доверяю, в данном конкретном случае.
Может и у вас так-же ?
А com по умолчанию бывает отключенным.
И об этом часто забывается.
Как вариант - com занят другой программой.
В исправности ИБП и кабеля вы уверены ?
Если тут всё в порядке. То логи смотреть.
Оставил на понедельник, сегодня не дали сервер трогать. Кабель для подключения по com порту не нашел для проверки. ИБП работает, в понедельник если будет возможность попробую выключить и сбросить на нем настройки удержанием кнопки включения, кабель USB проверял с другим ИБП, на другом сервере, с другим ИБП этот кабель работает.
|
|
|

23.06.2017, 23:34
|
|
Новичок
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 0
С нами:
4987982
Репутация:
0
|
|
|
|
|

24.06.2017, 22:31
|
|
Участник форума
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 271
С нами:
10328735
Репутация:
0
|
|
starwanderer написал(а):
Сервер поднят на голом железе или на виртуалке?
Все сделано по старинке, виртуалок нет.
|
|
|

26.06.2017, 08:14
|
|
Новичок
Регистрация: 30.04.2017
Сообщений: 7
С нами:
4756900
Репутация:
0
|
|
Служба APCPBEAgent запущена? работает?
|
|
|

27.06.2017, 22:40
|
|
Участник форума
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 271
С нами:
10328735
Репутация:
0
|
|
Всем спасибо! Помогла обычная перезагрузка сервера.
|
|
|

27.06.2017, 22:46
|
|
Новичок
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 0
С нами:
4987982
Репутация:
0
|
|
Ernest написал(а):
Всем спасибо! Помогла обычная перезагрузка сервера.
Попадалась и такая ситуация, по крайней мере, внешне похожая.
К счастью, не на сервере, а на обычной рабочей станции, но критически важной,
поэтому, тоже стоял большой Smart - UPS, тысячник.
Через некоторое время отваливались USB - порты. Дефект был на материнской плате.
С тех пор, по возможности, и вешаю UPS на Com - порты.
Пока в своей практике отваливающихся COM не встречал, а с USB уже не единожды встречался.
|
|
|

01.07.2017, 00:22
|
|
Участник форума
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 271
С нами:
10328735
Репутация:
0
|
|
starwanderer написал(а):
Пока в своей практике отваливающихся COM не встречал, а с USB уже не единожды встречался.
Пока оставлю на usb, если возникнут проблемы, то буду думать.
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!
Сейчас столкнулся с другой проблемой, которая решаема, но не приятна, при отключении электричества и в связи с этим, выключением контроллера домена на полчаса и более при последующем автоматическом включении на нем не поднимается AD и DNS, поднимается только если он стартует при отключенном ящике с железками(dfl 260, континент, пара цисок смал бизнес 300(работают как тупые свитчи)) либо если после загрузки отключать подключение по локальной сети, перезапускать службу и включать подключение его вновь, что крайне неудобно. Нашел подобную проблему где человек связывал проблему с протоколом ipv6, у меня он не используется.
|
|
|

01.07.2017, 12:32
|
|
Новичок
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 0
С нами:
4987982
Репутация:
0
|
|
Служба AD зависимая от DNS.
Соответственно нужно искать почему не стартует DNS.
Что в логах ?
По описанию выходит, что если у вас включилось коммуникационное оборудование, то поднялся сетевой интерфейс, и DNS пытается с чем-то связаться вне сервера и у неё не получается.
В DNS только локальная зона или что-то ещё есть ?
|
|
|
|
 |
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
|
|